2010-10-11, 19:11 | #1 | ||
|
|||
Supermoderator
|
Ett företag med ett mindre antal servrar som används på kontoret håller på att se över sin serverlösning. Någon form av rackskåp förordras.
Behovet är mindre än 20 units. Placeringen är i ett enskilt rum, men det är på intet sätt specialanpassat. Ordinär kontorsventilation finns, vilket innebär att temperaturen i rummet troligen blir lite väl hög på sommaren. Det vore intressant att få höra vettiga förslag på kylning av rackskåpet. APC har ju någon form av lösning men i prisklassen 75 000 kr är det inte speciellt vettigt. Har ni kommit i kontakt med eller har förslag på vettiga lösningar på problemet? I dagsläget finns en "portabel" AC i rummet som används sommartid för att dämpa värmeeffekten på existerande tornservrar.
__________________
Jonny Zetterström se.linkedin.com/in/jonnyz | bjz.se | sajthotellet.com | kalsongkungen.se | zretail.se | zetterstromnetworks.se | webbhotellsguide.se | ekonominyheter24.se | nyamobiltelefoner.se | gapskratt.se | antivirusguiden.se | jonny.nu |
||
Svara med citat |
2010-10-11, 19:16 | #2 | |||
|
||||
Bara ett inlägg till!
|
En vanlig monterad AC kan fungera. Hur bra går det med er portabla enhet i dagsläget?
|
|||
Svara med citat |
2010-10-11, 19:18 | #3 | ||
|
|||
Supermoderator
|
Personen som är ansvarig för projektet är relativt nyanställd och har ingen uppgift om hur pass det fungerat i sommarvärmen.
__________________
Jonny Zetterström se.linkedin.com/in/jonnyz | bjz.se | sajthotellet.com | kalsongkungen.se | zretail.se | zetterstromnetworks.se | webbhotellsguide.se | ekonominyheter24.se | nyamobiltelefoner.se | gapskratt.se | antivirusguiden.se | jonny.nu |
||
Svara med citat |
2010-10-11, 22:05 | #4 | |||
|
||||
Mycket flitig postare
|
En portabel AC tror jag kommer räcka bra, de brukar ju kunna ta typ 30m2 och om rummer bara är några m2 så finns det ju en del överkapacitet.
Senast redigerad av abergman den 2010-10-11 klockan 22:31 Anledning: s/AV/AC |
|||
Svara med citat |
2010-10-11, 22:28 | #5 | ||
|
|||
Klarade millennium-buggen
|
Kolla hur många kW kyleffekt du har på AC'n så är det bara att se till att den
ligger över vad servrarna spottar ut. |
||
Svara med citat |
2010-10-11, 22:31 | #6 | ||
|
|||
Supermoderator
|
Citat:
Inga förslag på roliga kylningar direkt i racket då?
__________________
Jonny Zetterström se.linkedin.com/in/jonnyz | bjz.se | sajthotellet.com | kalsongkungen.se | zretail.se | zetterstromnetworks.se | webbhotellsguide.se | ekonominyheter24.se | nyamobiltelefoner.se | gapskratt.se | antivirusguiden.se | jonny.nu |
||
Svara med citat |
2010-10-11, 22:32 | #7 | |||
|
||||
Mycket flitig postare
|
||||
Svara med citat |
2010-10-14, 23:42 | #8 | ||
|
|||
Har WN som tidsfördriv
|
75.000 är inte alls dyrt. Det räcker med ett par servrar för att få upp värmen i 50-100 grader lätt och att "kyla bort" över 80 grader gör du inte på ett nafs.
Tänk på att du även under vintermånaderna när kontoret har 20-22 grader är alldeles för varmt för dina servrar och du lär knappast få något på garantin (om du inte ljuger) om du säger att dina rackservrar står i städskrubben. Fundera över. 1.) Vad är det värt att ha servrarna i kontoret för? 2.) Sätt det värdtet i kronor. (Typ servrarna går ner så ofta att det kostar 10.000 i minuten när dom ligger nere * x minuter/timmar/dagar nertid) Om du inte får kalkylen att gå ihop hyr in dig på co-location för dom pengarna det kostar kan ni servrarna där i 5 år säkert innan ni kommer upp i samma pengar som en kylagg kostar. |
||
Svara med citat |
2010-10-16, 10:01 | #9 | ||
|
|||
Bara ett inlägg till!
|
Är inne på samma sak. Pga kostnader så vill jag hålla nere de i början.. Har ett rackskåp i källaren (fuktfri) och skulle behöva kylning oxå.
Fungerar det med en vanlig AC? Bör man ha en slang från skåpet och direkt ut (genom väggen) för utluft eller det ska cirkuleras i rummet? |
||
Svara med citat |
2010-10-16, 10:45 | #10 | |||
|
||||
Klarade millennium-buggen
|
Luften ska cirkuleras i rummet och så lite som möjligt ska tas in utifrån. Varför? Damm och andra partiklar så klart.
Sen kan en vanlig AC fungera men man måste räkna lite på värmeeffekten från servrarna. Hur som helst så bör man klara man sig med en kylning som kostar under 20000. En absolut fördel är om det finns avlopp för kondensvattnet annars blir det hink eller dunk som ska tömmas. |
|||
Svara med citat |