Citat:
Ursprungligen postat av SimonP
Citat:
Ursprungligen postat av glennj
....så kommer UPS:en att ta nästan 100% effekt till att ladda sina batterier efter ett strömavbrott, något ingen av oss tänkte på till att börja med...

Man lär så länge man lever..
Hmm, hur löste ni det?
Som sagt, vi drog fram ytterliggare en ledning till varje rack på 16A så att UPS:erna blev uppsäkrade separat. Detta är ju enbart ok om man har rack där man blandar utrustning som ska gå på UPS eller ej. Ska allt gå via UPS behöver du antagligen säkra upp varje enskilld UPS. Brukar stå tydligt hur hög effekt de tar som max vid laddning.